Kaminofen mit Förde...
 
Notifications
Clear all

Kaminofen mit Förderdruck 10 Pa kaum zu finden

6 Posts
3 Users
0 Reactions
1,736 Views
(@)
Posts: 2
New Member
Topic starter
 

Hallo zusammen,

wir wohnen in einem Haus mit 3 Wohnebenen. Der alte Kaminschacht wurde durch vor Jahren in so ein Edelstahlrohr umgebaut. Momentan hängt eine Gastherme (Keller) und ein Kaminofen (EG) am Kamin.

Wir wollten nun im 1. OG noch einen Kamin installieren- der Schornsteinfeger nimmt jedoch nur einen Kamin ab, wenn er einen Zugbedarf von maximal 10Pa hat. Nun verzweifle ich bei der Suche im Netz (Ofenbauer sind hier monatelang ausgebucht). 90% der Kamine die ich finde, haben 12Pa...

Habt ihr noch einen Tipp wo ich was finden kann, was auch momentan verfügbar ist?

VIele Grüsse,

Sensewell

 
Posted : 12/11/2022 11:21 am
(@schloti)
Posts: 804
Prominent Member
 

Mehrfachbelegung mit einer Gastherme mit dann 3 Feuerstätten ist problematisch. Wieso maximaler Zugbedarf 10Pa? Wie hoch ist der Schornstein noch ab der Stelle an der das zusätzliche Rauchrohr reingehen soll?

Mal was anderes zum überlegen: Was machst du wenn die Therme das Zeitliche segnet? Neue Therme sind nicht mehr zulässig und aufgrund des höheren Energieverbrauches auch absolut nicht mehr zeitgemäß.

Dir bleibt dann nur noch mind. Brennwert und das geht zusammen mit den Festbrennstofffeuerstätten nicht

 
Posted : 12/11/2022 4:54 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

....DANN macht man eben eine Abgasanlage außen hoch un fertig is mit Brennwert....

WOZU man allerdings nachweislich eine Edelstahlrohrsanierung für eine klassische Therme plus Kaminofen braucht weiß auch nur DER der daran Geld verdient hat.....

Einen Zugbedarf kann NIEMAND - auch kein achso hoch-heitlicher Bezirksschornsteinfeger - einfach so festsetzen. Das muss halt in der Berechnung aufgehen, da spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle. ICH frag mich allerdings wie man denn vor xx Jahren das Edelstahlsanierungsrohr dimensioniert hat - an sich ist dann KEIN Platz mehr für einen dritten Ofen. Ganz abgesehen davon dass man ja einen zusätzlichen Anschluß IM Rohr herstellen muss, DAS geht mal nicht eben so!

 
Posted : 12/11/2022 8:55 pm
(@)
Posts: 2
New Member
Topic starter
 

Schloti post_id=42353 time=1668272041 user_id=6030 wrote:
Mehrfachbelegung mit einer Gastherme mit dann 3 Feuerstätten ist problematisch. Wieso maximaler Zugbedarf 10Pa? Wie hoch ist der Schornstein noch ab der Stelle an der das zusätzliche Rauchrohr reingehen soll?

Mal was anderes zum überlegen: Was machst du wenn die Therme das Zeitliche segnet? Neue Therme sind nicht mehr zulässig und aufgrund des höheren Energieverbrauches auch absolut nicht mehr zeitgemäß.

Dir bleibt dann nur noch mind. Brennwert und das geht zusammen mit den Festbrennstofffeuerstätten nicht

Hallo zusammen,

der Schornsteinfeger hat sich nochmals gemeldet, nachdem ich ihm einen Ofen vorgeschlagen habe mit 10pa (Justus Austin 5 II). Nun reklamiert er die Abgastemperatur von 250 Grad.

Zuvor war ein Hase Luno an der gleichen Stelle installiert. Meiner Recherche nach, hat dieser Ofen 11pa und eine Abgastemperatur von 245 Grad... Ich versteh es bald nicht mehr...

Wir haben 4,5m wirksame Höhe.

Der Feger kommt nächste Woche nochmals vorbei- schlägt mir einen Fireplace Blues vor...

Ich würde mich nochmals für eine 2. Meinung freuen. Ich ziehe auch in Betracht einen anderen Feger zu beauftragen, da ich mit dem aktuellen überhaupt nicht zu recht komme.

 
Posted : 22/11/2022 7:28 am
(@schloti)
Posts: 804
Prominent Member
 

Für die Abnahme und Feuerstättenschau kannst du nicht wählen. Das darf nur der zust. bev. BSM machen.

Beraten kannst du dich von wem du willst ( und das darfst auch bezahlen)

Ich vermute daß hier mehr dahinter steckt. Evtl. ist da "eine Leiche im Keller". Irgendwas ist hier noch faul weshalb der Kollege eine Neuaufstellung verhindern möchte.

Womöglich hätte der Alte dort schon, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgestellt werden dürfen.

Kann man aus der Ferne aber nicht sagen.

Wie groß ist der Schornstein denn innen? Hat die Gastherme im Keller eine thermische Abgasklappe? Wie würde denn das Rauchrohr für den neuen Ofen ausschauen ( Höhe und waagrechte Länge? Abstand zu Fenstern in der Nachbarschaft? (Im Radius von 15m müssen alle Fenster um mind. 1m überragt werden) ....

 
Posted : 22/11/2022 6:41 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Ja, immer auch UNSERE Fragen alle beantworten. Wir brauchen mehr Hintergrund.

Wieso "empfiehlt" der bBSF einen speziellen Ofen, hält DER seine "Vorgaben" dann ein??

WOZU kommt der nochmal vorbei wenn es nur um Daten, Fakten, Zahlen geht??

Es kann JEDER Ofen angeschlossen werden der sich in der Berechnung positiv ergibt!

 
Posted : 23/11/2022 5:40 pm
Share: