Hallo!
Ich habe eine Frage zum Abmauern von Kachekofeneinsätzen.
Bei unserem Neubau ist aus Platzgründen nur eine gewisse Breite gegeben, die kaum (3-4 cm an jeder Seite des Einsatzes) Platz für den sog. Konvektionsraum lassen.
Es soll ein Profi W von Olsberg/Schmid eingesetzt werden.
Ich möchte mit 10 cm Silca-Platten abmauern. Kann man das so machen, oder gibt es Mindestmaße für den Konvektionsraum, dabei spielt die Effizienz weniger eine Rolle, es geht darum mögliche Schäden (?) zu vermeiden.
MfG
Thomas
Hallo Thomas,
wenn Du nun 5er Schamotte nimmst, hast Du den erforderlichen Abstand.
Du hast nur eine gewisse Breite zur Verfügung, und was ist mit der Tiefe?
Wo soll der Abwärmeteil hin?? keramische Züge, oder Heizkasten?
Du willst doch den Einsatz nicht direkt an den Schornstein anschliessen??
retep schrieb:
> Du willst doch den Einsatz nicht direkt an den
> Schornstein anschliessen??
Doch hatte ich vor, ein Großteil der Energie nimmt sich doch der Wassereinsatz weg, ursprünglich wollten wir einen konventionellen Kamin (Ekko von Schmid) einsetzten, da ist der Wasseraufsatz aber nicht so effizient wie bei dem Kachelofeneinsatz.
Geht das direkte anschließen wirklich nicht?
Danke!
Anmerkung:
Siehe Broschüre zum Profi W, zweite Seite rechts oben Einbaubeispiele
"Kachelofenanlage nur für Heizwasserbetrieb ohne Warmluftbetrieb"
http://www.schmid.st/pics/medien/1_1225381317/Flyer_Profi_W_30.10.2008.pdf
Müsste doch gehen, oder?
Zurück zum Thema: Meine Frage richtete sich dahin, ob es technisch erforderlich ist, gewisse Mindestabstände zwischen Ofen und SILCA-Platte (dämmend) einzuhalten.
Danke!
im Prinzip wird es gehen, siehe Hier:
http://www.schmid.st/pics/medien/1_1233761392/Flyer_Profi_W_12KW.pdf
Bei der Aufbauart wird die Leistung natürlich verändert.
Die Wasserleistung wird zwar noch erreicht, aber die direkte Leistung fällt auf etwa 3 Kw, gegenüber mit Nachheizfläche mit etwa 5 Kw.
Die angegebenen Abstände sind vom Erbauer einzuhalten, steht in der Aufbauanleitung.
Wir waren wohl gerade auf der gleichen HP 😉
Das mit den 3 KW würde uns reichen, da der Raum nur 25 m² hat, wichtig ist mir die Effizienz an der Heizung!
gehe ich auch mal von aus, nur dass ich noch detaillierte Angaben zu dem Einsatz habe. ;-))
Denn die Füllmenge ist ja davon auch betroffen, da sind es etwa 3 Kg weniger pro Brennstoff-Füllmenge Holz.