Hi zusammen.
Erstmals melde ich mich in einem Forum an, da wir nicht mehr weiter wissen.
Folgendes:
Mehrfamilienhaus mit Außenkamin.
EG und 1 OG sind jeweils mit einem Ofen am Kamin angeschlossen.
Alles soweit gut und abgenommen.
Wir wohnen jetzt seit ca 5 Jahren im EG und heizen in den kalten Monaten täglich.
Nun zum Problem.
Anfang dieses Jahres trat zum ersten Mal das Problem auf, dass kurz nach dem anfeuern im 1. OG der komplette Rauch durch den Kaminofen in die Wohnung gelang.
Da damals niemand in der besagten Wohnung war und alle Rauchmelder los gingen, wurde sofort die Feuerwehr gerufen.
Alles wurde von der Feuerwehr und dem Schornsteinfeger gecheckt.
Ergebnis: keine Mängel gefunden.
Vermutung: Schornstein war durch die Sonne aufgeheizt und dadurch zog dieser nicht richtig ab.
Soweit so gut, allerdings ist jetzt nach einer Woche heizen das selbe Problem erneut aufgetreten. Diesmal in den frühen Morgenstunden ohne jegliche Sonne.
Technisch angeblich alles in Ordnung.
Zum anzünden wurde reine Fichte genommen.
Irgendwelche Ideen?
Schau mal nach, ob die Reinigungsklappe zum Schornstein ordentlich verschlossen ist. Bei mir hat einmal der Kaminkehrer vergessen, die richtig zu zu machen.
Wenn's daran nicht liegt, mal auf's Dach steigen und mit der Taschenlampe reinleuchten, nicht dass ein Vogel im Schornstein seine letzte Ruhestätte gefunden hat... .
VG b-.
Viel Dank für den Tipp.
Jedoch kann ich beides ausschließen.
Werden es mit einer Drosselklappe am Ofenrohr mal testen.
Hast du bis jetzt noch keine Drosselklappe?
Verstehe nicht, wie die Drosselklappe im Rauchrohr zum Rauchaustritt im Stockwerk darüber führen soll - bzw. den Rauchaustritt dort verhindern soll.
Was mir noch einfällt - könnte in der Wohnung im Obergeschoß aus irgendeinem Grund Unterdruck herrschen? Neues Lüftungssystem? Gibt es neue Bebauung in der Gegend, dadurch geänderte Wind- und Druckverhältnisse ums Haus?
Wurde der Ofen im OG einmal vom weggerückt vom Schornstein? - Bei mir wurde die Anschlussbuchse so schlampig eingesetzt, dass die Buchse mit dem Rauchrohr aus der Anschlussöffnung herauskommt.
Oder wurde ein neuer Ofen im OG installiert? Ragt vielleicht das Rauchrohr in den Schornsteinzug hinein?
Was ich mich frage, was passiert, wenn du den Ofen im Obergeschoß einheizt? Hat der Ofen guten Zug oder qualmt es dann auch in die Wohnung?
Hallo. b-hoernchen.
Eine Drosselklappe war bisher nicht installiert im OG. Diese schließen zwar nur zu 75% aber wir haben einfach keine Ahnung was wir sonst tun sollen.
Der Ofen im OG steht schon seit vor unserem Einzug. Dieser hatte beim heizen angeblich nie Probleme gemacht. Auch die Rohre wurden gecheckt.
Den Unterdruck können wir auch ausschließen, da keinerlei Geräte aktiv waren und die Mieter geschlafen haben.
Danke für sämtliche Anregungen
Gibt es noch weitere Obergeschosse und könnte da ein weiterer Ofen am Schornstein angeschlossen worden sein?
An sich dürfen bei einem Außenschornstein KEINE ZWEI Öfen angeschlossen sein - es sei denn die Kehrung erfolgt von oben (trotzdem eine unsinnige Regelung)
Hat der obere Ofen eine senkrechte Anlaufstrecke wäre das günstiger, das wirkt wie eine Art Syphon, sprich: geht das Rauchrohr vor dem Schornsteinanschluß so weit wie möglich senkrecht hoch - oder geht das vom Ofen nur waagrecht ab??
ggf muss man eben im OG im Rauchrohr einen "Rußabsperrer" installieren. Der ist zwar offiziell "verboten", aber das Verbot ist im Grundegenommen reiner UNSINN. Das sollte jedem normalen Menschen klar sein, dass man kein Feuer anmacht solange der ZU ist. Und WENN doch dann wird ers sofort merken weils bei IHM rausraucht. Und wenn dann IMMERNOCH nicht gehandelt wird ist der Verursacher ja allein und direkt betroffen - dann ist das einfach darwin'sche Auslese - man kann nicht gegen jede Dummheit Vorsorge treffen!
Na ja, gefährlich kann so was schon werden. Man stelle sich vor, man fahrt in Urlaub, überlässt die WOhnung jemand anderem, der zündet den Ofen an, dann klingelt das Telefon, der Gast muss schnell weg, die Kinder schlafen bereits... .
Ich male jetzt den Teufel an die Wand, aber Tschernobyl war auch eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände.
Vielleicht besser den Ofen deutlich sichtbar von der Wand wegrücken, Anschluss verschließen - aber ist sowieso nicht praktikabel während der Heizsaison, wenn in beiden Wohnungen die Öfen laufen sollen.
ja klar, nu komm, WIR sind doch keine Amerikaner die nen WELLENsittich im MikroWELLENherd trocknen.
Evtl "Besuch" lässt gefälligst IMMER die Finger von allem was ihn nichts angeht: Ofen, Kühlschrank, Pornosammlung....
Hake mal nach ob die im 1.OG die Verbrennungsluftregler ihres Ofens immer ganz zu haben wenn ihr Ofen aus ist.
Könnte sein daß wenn die den/ die auf haben dadurch der Schornsteinzug "zusammenbricht".
Für mich nochmaö zur Klarheit: Beide ( die selben Öfen) stehen schon mehrere Jahr an dem Schornstein und wurden auch schon mehrere Jahre genutzt und die Probleme treten erst seit kurzem auf?
Wann wurden vom Ofen die Heizgaszüge ( oberhalb des Feuerraumes) und das Ofenrohr das zum Schornstein führt zuletzt gereinigt?