... Und was bedeutet das in Bezug auf die BlmSchV??
Ich habe einen Kachelofen mit gemauerten Zügen und einer gemauerten Brennkammer, zwei Türen aus Gusseisen einem Rost mit Aschekasten in der Brennkammer. Individuell vom Ofenbauer in unserem Haus gebaut.
So - ist das nun ein Grundofen der weiterhin ohne Einschränkungen betrieben werden darf? Oder ist es kein Grundofen weil er ein Rost und Aschekasten hat?
Ich mache mir etwas Sorgen dass der Schornsteinfeger ihn stilllegen könnte.
Weil:
...
Um die Übergangsregelung sozialverträglich zu gestalten, gibt es in der 1. BImSchV mehrere Ausnahmen: Öfen und Kamine, die die einzige Heizmöglichkeit einer Wohneinheit darstellen, sind von der Nachrüstverpflichtung ebenso ausgenommen wie historische Öfen, Herde, Badeöfen, offene Kamine und handwerklich vor Ort gesetzte Grundöfen....
Sie haben einen Grundofen. Der hat Bestandsschutz nach § 26, Absatz 3 Satz 3.
Unter Satz 3 steht Grundöfen nach § 2 Nummer 13
In § 2 Begriffsbestimmungen steht zu Nummer 13:
Grundofen
Einzelraumfeuerungsanlage als Wärmespeicherofen aus mineralischen Speichermaterial, die an Ort und Stelle handwerklich gesetzt werden.
MfG Dieter Klaucke
Es muss doch bereits schon längst vom Bezirks-Schornsteinfeger eine entsprechende BESCHEINIGUNG vorliegen in der dieser Ofen entsprechend zugeordnet ist. Ist dies nicht der Fall ???
Mit Rost? und Aschkasten?
Dan denke ich handelt es sich um einen sog. Kamineinsatz mit nachgeschalteten keramischen Zügen.
Dieser unterleigt dann der 1.BImSchV. Ansonsten gebe ich Schwarzmann recht. Bescheinigung müßte bereits vorliegen. Im ZWeifelsfall beim Kollegen nachfragen und Kopie geben lassen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ein Bescheinigung habe ich noch nicht gesehen - werde beim nächsten Besuch jedoch mal danach fragen.
Der Ofen hat keinen Einsatz. Der Brennraum und die Züge sind gemauert.
Im Brennraum ist ein Vorsprung auf etwa 10cm Höhe auf dem wiederum das Rost aufliegt. Darunter der Aschekasten.
Verschlossen wird der Ofen durch zwei übereinanderliegenden Türchen aus Gusseisen.
(würde ja gerne mal ein Bild anhängen aber wie??)
Ich habe ein paar Bilder auf Pinterest hochgeladen:
Ich hoffe der Link funktioniert.
Danke Manuel
Für mich sieht das ehr nach einem Kachelofeneinsatz aus. Kein Grundofen. Auch schon wegen der Lüftungskacheln oben. Mach mal von oben rein ein Bild.
Bin mir ziemlich sicher daß das ein Einsatz mit Schamottekleidung ist. In der unteren Tür innen ist meist ein Typenschild. Oft ist dieses schwarz. Saubermachen und auch ein Bild wäre hilfreich
Gruß
Schloti
ouuuh ja, DAS sieht echt eher wie ein "industriell gefertigter Heizeinsatz" aus.
Frag bitte unbedingt bei Deinem BEZIRKS-Schornsteinfeger nach wie der eingestuft wurde !
findest Du über https://www.schornsteinfeger.de/
Hallo Schloti - danke für Deine Antwort.
Soweit ich das Beurteilen kann handelt es sich lediglich um zwei Türen - nicht um einen Einsatz. Einer der Rahmen hatte 2-3 Millimeter spiel und man konnte ihn etwas bewegen (ist inzwischen wieder fest und abgedichtet worden) - das wäre bei einem Einsatz bestimmt nicht möglich.
Habe nochmal Bilder vom Typenschild und vom Blick in die Lüftungsschlitze hinzugefügt.
Der Ofen ist schon so konstruiert dass die Luft hinter dem Ofen zirkulieren kann.
Aber er hat ein TYPENSCHILD des Herstellers. Somit ist der HEIZEINSATZ leider industriell hergestellt und NICHT handwerklich vor Ort!
Damit fällt er unter die Austausch-Pflicht . Eben WEIL man den Einsatz auch "einfach" austauschen kann. Der ist an einem Stück quasi in den Ofen geschoben und mit einem Verbindungsstück angeschlossen an die gemauerten Züge.
Auf den Bildern kann man das leider nicht so gut erkennen aber es handelt sich NICHT um einen ganzen Heizeinsatz sondern lediglich um zwei Türen mit einem ca 6cm tiefen Rahmen.
Der dahinterliegende Brennraum ist gemauert und nicht austauschbar, gibt auch kein Verbindungsstück für die anschließenden Züge.