Hallo Ofenfreunde,

ich bin neu hier und da unsere neuer Ofen gerade aufgebaut wird habe ich mal eine Frage. Wir bekommen einen Ofen mit externer Luftzufuhr. Dazu habe ich zum Keller ein Loch gebohrt mit dem Durchmesser 125mm. Ich habe vor diese Öffnung später im Keller mit einem Abflussrohr einfach nach aussen weiter zu legen, damit der Ofen sich Luft von aussen ziehen kann. Der Durchbruch durch die Decke ist auch mit einem 125 Abflussrohr versehen. Nun war der Ofenbauer da und hat an dieses Rohr ein flexibles Allurohr angeschlossen. Da er aber offenbahr kein 125 zur Verfügung hatte, hat er ein 100 mit Reduzierung ( 100 auf 125) benutzt. Der Ofen hat einen 125 Anschluss. Meine Frage ist nun inwieweit sich diese Reduzierung des Querschnittes auf den Betrieb des Ofens (Verbrennung) auswirkt? Kann es sogar sein, das er dann zu wenig Frischluft bekommt? Vielleicht können die Experten unter euch mir weiter helfen? Da der Ofen noch nicht ganz fertig ist könnte ich den Ofenbauer ja nich mal drauf ansprechen und ihn drauf hinweisen ein passendes Rohr anzuschließen?

Gruß Chrstian

 
Posted : 15/12/2007 10:12 pm
(@)
Posts: 5
Active Member
 

Wenn Dein Feuer stärker ist zieht es automatisch mehr Luft, wird es schwächer zieht es winger. Ich glaube nicht das Du damit Probleme bekommst. Vielleicht dauert es länger bis Dein Feuer in Gang kommt, aber das Flammenspiel sollte eh nicht wild verwirbeln, sondern normal züngeln. Schreib doch mal wie das Anzünden klappt, die Brand und Glutphase, und wieviel nicht richtig verbrannt wird (die Asche sollte am Besten fein wie Mehl sein).

 
Posted : 18/12/2007 7:33 am
(@)
Posts: 66
Trusted Member
 

Die Reduzierung kann durchaus grosse Auswirkungen haben.
Es kommt auch auf die Länge der Frischluftleitung und die Anzahl der Bogen an. Je länger eine Leitung, desto mehr Widerstand hat man, dies kann man nur mit einer ERWEITERUNG kompensieren.
Die Verbrennungsluftversorgung kann auch berechnet werden, es gibt die Fachregeln, dort sind auch Diagramme gelistet.

 