Guten Morgen allerseits,

wir haben vor geraumer Zeit uns einen Justus Reno I zugelegt. Der Ofen steht im Wohnzimmer (ca. 25qm2) und das Ofenrohr besitzt eine Drosselklappe. Leider habe ich das Problem das ich schwer das Wohnzimmer geheizt bekomme und falls doch bleiben alle anderen räume recht kühl. Die Flammen sind meines Erachtens sehr unruhig als ob zu viel Luft abgezogen wird. Ich leg Max 1-2 trocke Scheitel (Buche) in den Kamin. Es gibt auch ein schönes Feuer aber die besagte Hitze bleibt nach meinem empfinden aus und das bei 25qm2.

Beim Anfeuern öffne ich am Rohr die Drosselklappe komplett und stell den automatikregler auf 14Uhr. Nach dem Anfeuerungsvorgang stell ich den Automatikregler auf 0Uhr (50%) und schliesse die Drosselklappe nur ein kleinwenig. Der Sekundärschieber ist bei mir immer komplett eingeschoben. Ich muss alle 30-60 minuten Holz nachlegen. Zudem wird geworben das glut 12 std noch vorhanden wäre. Das ist ein Absoluter Wert den ich nicht annähernd erreichen kann. Spätestens nach 4 Std ich bei mir der Ofen aus.

Ich kann mir nur vorstellen das ich noch nicht die Korrekte einstellung gefunden habe. Der Ofen befindet sich im Wohnzimmer neben der eingangstür. Plan war eigendlich gewesen die tür offen zu lassen damit die wärme vom flur hochziehen kann in die schlafräume. Hoffe ihr könnt mir Helfen da die Firma Justus auf Anfragen leider keine Antwort gibt.

Hier ein Link vom Kamin mit Anleitung die ich mir auch schon mehrfach durchgelesen habe.

http://www.feuerdepot.de/media/catalog/files/BA_RENO_I_2012_A01.pdf

Vielleicht muss am Sekudärluftschieber was verändert werden? Der war bisher immer komplett reingeschoben bei mir. Oder den Automatikregler in einer anderen Position stellen? Bei manchen im internet hab ich gelesen das die ihre Drosselklappe immer komplett offen haben.

Ich bedanke mich schonmal im Vorraus.

Liebe Grüsse
Nadine

 
Posted : 29/10/2014 1:34 am
(@)
Posts: 397
Reputable Member
 

moin,

unter Anheizen verstehe "ich",
den Ofen auf Betriebstemperatur zu Bringen und nicht das Feuer nur an zu Machen.
also alle Regler auf Machen ,
erst wenn Deine Wohnung Warm genug ist!
kannst du die Regler leicht Schließen,
um den Holzabbrand zu Verlangsamen und die Glut länger zu Halten.
die Automatik wird dann schon zu sein!

je mehr Luft das Feuer bekommt ,desto Heißer wird es also!
und Ja ,
der Brennraum soll so aussehen als wäre es die Hölle 😉

Die Drosselklappe im Rohr wird nur bei Braunkohle Brikett geschlossen,
also Wenn die Wohnung Heiß ist ,
und nur Noch Holz-Glut da ist,
2 Brikett auflegen und Drosselklappe Schließen!
nun wird Die Glut auch 12 Stunden Halten.

wenn du ca.also je nach Ofen.
alle 6 Stunden 2 Brikett auf legst bleibt der Ofen immer an!

gutes Gelingen!

gruß Chappi

 
Posted : 29/10/2014 2:10 am
(@b-hoernchen)
Posts: 700
Honorable Member
 

Hallo Nadine,

12h die Glut halten wirst du wahrscheinlich nur mit Kohlebriketts hinbringen. Würde mich wundern, wenn Justus das für Holzheizung garantieren würde. Die meisten Kaminöfen mit Rost gehen nach etwa 4 - 6 h aus - soweit normal.

Andererseits solltest du 25 qm mit 6 KW locker heizen können.

Die Drosselklappe am Rauchrohr soll einen zu starken Kaminzug dämpfen; ihr Einsatz hängt also in erster Linie vom aktuellen Kaminzug ab. Die für den jeweiligen Brennstoff richtige Luftzufuhr stellt man eher über die Luftregler, vor allem den Primärluftregler (das ist bei dir - soweit ich es verstehe - der Automatikregler) ein.
Den bei dir bauart-/standortbedingten Schornsteinzug kennen wir nicht. Eventuell mal den Schornsteinfeger fragen wg. Messenlassen.
Grundsätzlich zieht ein Schornstein um so besser, je stärker er von innen gegenüber der Umgebung erwärmt ist. Die Drosselklappe kommt bei mir eigentlich nur bei richtig kalten Aussentemperaturen zum Einsatz - wenn der Ofen lang genug gebrannt hat und der Schonstein (Schamotte) richtige gut warm geworden ist - unabhängig vom Brennstoff. Und bei starkem Wind - der kühlt leicht den Ofen aus. Sonst ist sie offen.

Ich halte bei meinem Ofen (keine Automatik) im Betrieb immer die Sekundärluft offen. So mache ich es auch bei Kohlebetrieb.
Dann kann enstehendes Kohlenmonoxid oberhalb der Glut zu Kohlendioxid verbrennen und der Druckausgleich zwischen Kamin und Umgebung stellt sich nicht ausschließlich über den Rost ein, da auch strömende Luft immer den Weg des geringsten Widerstands nimmt - Kohle verbrennt dann langsamer, als wenn ich die Sekundärluft schließe.

Hast du aber einen grundsätzlich sehr hohen Kaminzug, kann eine voll geöffnete Sekundärluft schon zu unruhigem Flammenbild und zu hohem Abbrand führen - und der Luftzug kann auch die heißen Gase aus dem Ofen schneller wegziehen, als es Zeit braucht, die Wärme abzugeben.

Die Aussage, dass es im Brennraum aussehen soll, als wäre die Hölle los, kann ich so pauschal nicht unterschreiben. In der Anheizphase eher, da hält man den Luftzufuhr hoch und die Flammen lebhaft, bis sich Betriebstemperatur eingestellt hat. Aber auch hier nicht den Ofen überladen. Dann aber - so steht es in de Betriebsanleitung meines Ofens, soll sich ein ruhiges Flammenbild einstellen, das einen gleichmäßigen Abbrand anzeigt.

Deine Schilderung spricht tatsächlich für einen zu starken Luftzug - eventuell bedingt durch zu hohen Schornsteinzug oder - durch einen defekten Automatik-/Primärluftregler. Oder verheizt du dünne Kistenbretter, Spreisselholz? Aber auch damit müsste dein Raum letztlich gut warm werden.

Also - was kannst du noch probieren? Sekundärluft drosseln (versuchsweise); gröberes Holz verheizen; Kaminzug messen
lassen; den technischen Dienst anrufen und Automatikregler checken lassen.
Ich habe schon beim Händler im Ausstellungsraum defekte Automatikregler gesehen. Hast du vielleicht ein Ausstellungsstück? Da spielen die Kunden gern daran rum und die Dinger gehen leider leicht kaputt.

 
Posted : 29/10/2014 7:10 pm
(@)
Posts: 397
Reputable Member
 

>
> Beim Anfeuern öffne ich am Rohr die Drosselklappe
> komplett und stell den automatikregler auf 14Uhr.
> Nach dem Anfeuerungsvorgang stell ich den
> Automatikregler auf 0Uhr (50%) und schliesse die
> Drosselklappe nur ein kleinwenig. Der
> Sekundärschieber ist bei mir immer komplett eingeschoben!

> Liebe Grüsse
> Nadine

Na komm schon,
zu viel Luft?

Oberluft immer zu!
selbst die Drosselklappe bisschen Geschlossen,
und die Automatik ,
die ich zb. von Wamsler kenne macht schon Dicht wenn der Ofen noch Lau ist!?

tztztz

 
Posted : 29/10/2014 7:28 pm
(@b-hoernchen)
Posts: 700
Honorable Member
 

Sekundärschieber eingeschoben heißt , wenn ich die Justus-Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, Sekundärluft voll offen.

 
Posted : 29/10/2014 7:50 pm
(@)
Posts: 397
Reputable Member
 

Die Anleitung habe ich nun nicht Komplett Studiert!
kann also sein das du Recht hast?

ist ja nun mal so das Jeder andere Öfen benutzt und Trotzdem gerne Helfen will.
wer "mein" Ofen nicht kennt und vor allem mein Extrem Saugenden Schornstein,
kann ja nur Vermutungen anstellen!
Ich habe mich auch nur die Letzten Drei Jahre mit 9 Nachbarn über ihre Gewohnheiten unterhalten!
alle haben nen Neuen Wamsler ohne Scheibe.
diesen Hatte ich auch im Erstem Winter!

als ich den dann Drauf hatte ,
Wollte ich das Feuer aber auch sehen!

beim den ersten Versuchen war ich auch ängstlich über die Flammenbildung und die Strahlungshitze durch die Riesen Scheibe!
als ich dann noch mit dem Rohr direkt in den Schornstein bin,
und dieser wirklich Heiß wurde ,
habe ich meinen Bekannten (Schornsteinfeger) sogar Angerufen ,
weil mir das auch nicht Geheuer war!

aber alles Bestens 🙂

gruß Chappi

 
Posted : 29/10/2014 8:07 pm
(@b-hoernchen)
Posts: 700
Honorable Member
 

Noch ein Test, den du selber machen kannst, Nadine:

Einfach mal Primär- und Sekundärluftzufuhr bei brennendem Ofen (Holz, lodernde Flamme) voll schließen, Drosselklappe voll geöffnet. Brennt es munter weiter, ist sicher was an den Lüftungsklappen, der Automatik defekt.

 
Posted : 29/10/2014 9:38 pm