Hallo zusammen,
ich habe schon im Forum gesucht, aber irgendwie nichts passendes gefunden.

Also, ich habe seit ein paar Tagen mit einem Haus einen Kamin erstanden. Dieser ist geschlossen und wohl gut angeschlossen.

Nunr frage ich mich gerade, welches die Regler für die Primär und Sekundärluft sind.
Ich habe:
- (a) Unter dem Gitter/Rost, durch das die Asche in die Schublade fällt, an der Schublade einen Drehregler.
- (b) einen "Stab", mit dem ich das Rost öffnen/schließen kann (zum Rütteln?!)
- (c) einen Drehregler unten. Dieser scheint die Luftzufuhr über mehrere Löcher oben und hinten im Brennraum zu regulieren.

Ist (a) der Primärluftregler?
Wie muß (b) in diesem Fall eingestellt sein (Rost offen/geschlossen)?
Und (c) der Sekundärluftregler.

Vielen Dank und einen frohe Weihnachtszeit,

Andreas

 
Posted : 23/12/2005 4:43 pm
(@Anonymous)
Posts: 0
New Member Guest
Topic starter
 

Hallo Andreas,

wenn Deine Beschreibung stimmt, dann liegst Du richtig mit der Zuordnung.

Der Rost soll beim Anheizen, ggfs. auch beim Nachlegen, kurze Zeit geöffnet sein. Danach hängt es vom Brennstoff ab:

Holz -> Rost und Primärluftregler geschlossen, Sekundärluft offen entsprechend der gewünschten Heizleistung bzw. wie für einen sauberen Brand ohne Russ erforderlich.

Brikett -> braucht laufend etwas Primärluft. Dazu muss wahrscheinlich auch der Rost geöffnet bleiben, nicht nur der Drehregler für die Primärluft. Sekundärregler soweit öffnen wie für ein sauberes Flammenbild erforderlich.

Viel Erfolg!

MfG, M.B.

 
Posted : 23/12/2005 9:00 pm
Share: