Ich habe ein großes Problem.
Ich möchte gerne einen Pelletofen in einem Raum installieren. Das Problem ist, dass die Ableitbedingung nicht gegeben ist. Ich habe im Umkreis von 15 Metern, ein Nachbarfenster, welches ich mit dem Kamin nicht überragen kann. Das Fenster ist ca. 12 Meter entfernt und ca 3 Meter über der Kaminspitze.
Mit dem Nachbarn habe ich Rücksprache gehalten, er ist eigentlich nicht begeistert von meiner Idee, hat aber auch nichts dagegen, wenn keine Rauchbelästigung vorliegt. Leider kann ich oder er auch nicht die Rauch oder Geruchsentwicklung von Holzpellets einschätzen, weshalb ich gerne mal eure Meinung dazu hören würde.
Wie gesagt, 12 Meter Entfernung, 3 Meter Höhe. Ich würde auch nicht täglich, oder ganztägig heizen. Eher nur zur nachmittags Zeit und für wenige Stunden, da es sich um einen Trainingsraum handelt.
Bitte gebt mir eine Hilfe Stellung, ich weiß mich nicht zu verhalten.

Viele Grüße

 
Veröffentlicht : 10/11/2012 3:38 pm
(@)
Beiträge: 19
Eminent Member
 

Hi,

also ist Dein Kaminaustritt um 4 Meter zu tief. Das ist schon ne Menge... und wenn Du Deinen Nachbarn nicht vergasen möchtest, dann....

a) ziehst Du den Schornstein um 4 Meter hoch

b) Du überlegst Dir eine andere Heizungsart, was ich Deinem Fall eh tun würde. Trainingsraum hört sich mal nicht soooo wärmebedürftig an - oder?