Hallo, wir haben einen Raumluftabhängigen Specksteinofen und bei Windböen drückt es uns immer das Feuer aus. Man kann richtig dabei zusehen wie die Flamme ausgeht. Dann haben wir den ganzen Rauch im Haus. Wir haben jetzt durch den Schornsteinfeger die Auflage bekommen unseren Schornstein zu verlängern und setzen einen Windcut drauf, hat jemand Erfahrung damit.? Wir wollen den Speckstein im Winter jeden Tag zum heizen nutzen, daher brauchen wir ne Lösung.
Grüße Alexandra
was sagt der Schornie zum Windkat? das ist keine Verlängerung.
deine Mündung liegt in einem windungünstiger Stelle - Fallwinde sind die Ursache
in dem Falle kann auch die wirksame Schornsteinhöhe erreicht sein.
Aber WIE kann das sein?? Bei der Abnahme durch den Bezirk-Schornsteinfeger wird doch geprüft ob alle geltenden Bestimmungen zu wirksamer Schornsteinhöhe, Schornstein-Funktionsberechnung, Mündung im freien Windstrom eingehalten sind, sonst GÄBS ja keine Abnahme.
Eine Schornstein-Erhöhung AUS dieser Druckzone heraus reicht an sich aus. Denn eine Überdruckzone ist nunmal IN dieser "Zone" überall. Ein Windkat oder sonstige Mündungsverkleidung wirkt NUR bei ausschließlicher ungünstiger LuftSTRÖMUNG, da er diese ja umlenkt.
Ist dieser "Specksteinofen" wie der Name schon sagt, ein Ofen AUS Speckstein oder lediglich ein normaler Kaminofen der zufällig ein paar Specksteinplatten dran hat? DAS ist zweierlei, auch in Bezug auf Befeuerung und Zugverhalten.
Ist das der einzige Ofen an diesem Schornstein? Wie war das mit dem früheren Ofen?