Hallo zusammen,
Ich habe ich eine etwas speziellere Frage, die ich in dieser Form noch nicht im Internet beantwortet gesehen habe.
Ausgangslage:
Einfamilienhaus (UG, EG, OG, DG) aus den 70gern komplettsaniert (Ungedämmte 36cm Poroton, Wand U=1,0, Fenster neu und dreifachverglast). Spartherm Kamin im Wohnzimmer mit Wassertasche, 700l Pufferspeicher, LuftWasserWärmepumpe, Photovoltaik, Fußbodenheizung.
Problem:
Um den Pufferspeicher aufzuheizen und ggfs. noch über einen "Boost" der Wandthermostate die Wärme im Haus zu verteilen, muss der Spartherm recht lange laufen. In dieser Zeit überhitzt mir das Wohnzimmer trotz der Wärmeabführung mit der Wassertasche und die anderen Räume im 1. OG und DG bleibennnatürlich kühl, weil die Fußbodenheizung die Wärme aus dem Pufferspeicher natürlich nicht so kurzfristig abgeben kann.
Warum ich schreibe:
Neben dem Schornstein des Kamins habe ich einen stillgelegten zweiten Zug der alten Gasheizung. Diesen Schornstein möchte ich zur Warmluftverteilung nutzen und wollte euch fragen, ob ihr da Probleme seht oder Ideen/Hinweise zur Umsetzung habt.
Konzept:
Ich würde gerne einen Kaminventilator mit Filter im Bereich des Spartherm montieren und die warme Luft aus dem Kamin (ca. 50 °C) über den alten Schornstein in das 1. OG und das DG "blasen". Hierzu hätte ich mit Kernbohrung ~150er Löcher in den Kamin gebohrt und dann ein Alu-Flex Rohr 125mm in den Schornstein eingeführt. Die warme Luft soll dann aus dem Kamin durch das AluFlex Rohr zu einem Luftauslass im OG und mittels T-Stück zu einem weiteren Luftauslass im DG geführt werden. Dort könnte man theoretisch unter einer abgehängten Decke die Luft weiter in einzelne Räume verteilen.
Frage:
1. Sehr ihr da generell Probleme?
2. Kann ich mit einem Kernbohrer problemlos durch den Schamottschornstein bohren, oder bröselt mir dann innen alles auseinander?
3. Man ließt, dass Bauherren alte Kamine für Abluft nutzen. Das ist umstritten wegen Tauwasser etc. Allerdings sollte das bei meinen "warmen" Luftströmen ja kein Problem sein, oder?
4. Bei 400 m³/h und ca. 50°C Warmlufttemperatur komme ich auf eine Wärmeleistung von etwa 3kW. Reicht das überhaupt und mehrere Räume signifikant zu erwärmen?
5. Etwas sorgen macht mir auch potentielle Lärmbelästigung durch Luftströmung und Ventilator. Habt ihr da Erfahrung, was 400 m³/h in einem 125er AluFlex Rohr anrichten und ob es durch die Verrohrung zu Schallübertragung zwischen den Stockwerken kommen kann?
Bin gespannt auf euer Feedback und die Diskussion!
Vielen Dank vorab!
Christian