Hallo Forum,

ich hab mich extra angemeldet in der Hoffnung, dass Ihr mir helfen könnt.

Habe gefühlt das Internet 3x durch aber ich finde einfach keine Lösung.

So, ich würde gerne eine Kaminofen in Betrieb nehmen.

Ein Schornstein ist vorhanden vom Typ Schiedel SIH 18+14

Durch den 14er Mantelstein läuft ein Abgasrohr der Gastherme.

Der 18er soll für den Ofen sein.

Der Schornstein ist ca 20 Jahre alt und wurde noch nie genutzt. Der Bezirksschornsteinfeger hat den Schornstein angeschaut und meinte alles TipTop, aber ich soll eine Verlängerung von 500mm anbringen um das Abgasrohr der Gastherme zu schützen.

Das ist jetzt das eigentliche Problem. Verlängerungen gibt es ja wie Sand am Meer, nur passt das alles nicht zusammen mit dem Schiedel Abschlusskonus.

Der Konus ragt ja schon oben aus dem Schornstein und so hoch sind auch die Schamott rohre.

Von Schiedel selbst scheint es auch nichts zu geben...

Habt Ihr eine Lösung wie man den Schiedel Schornstein möglichst ohne Rückbau verlängern kann?

Bin für jeden Hinweis dankbar.

 
Posted : 01/10/2022 11:05 am
(@schloti)
Posts: 804
Prominent Member
 

Hallo.

Grundsätzlich wären Bilder und Angaben zum, für die Gasbrennwertheizung verbauten Abgassystem ( Rohr) von Vorteil.

Es gibt die Möglichkeit das Abströmrohr des zuküftigen Festbrennstoffschornsteines zu entfernen und durch eine passende Schornsteinerhöhung MIT Einschub zu ersetzen.

Je nach Ausführung des Mündungsbereiches der AGL der Brennwertheizung ( Kunsstoff oder Metall) ist diese Erhöhung dann mit Isolierung oder ohne erforderlich

 
Posted : 01/10/2022 2:55 pm
(@)
Posts: 3
Active Member
Topic starter
 

Hallo, ja nur den Rückbau würde ich gerne vermeiden und den Edelstahlkonus erhalten.

Würde wohl ein einfaches Einsteckrohr ausreichen ?

Hier ein Foto der Situation

<img src="

Das kleine Abgasrohr der Gastherme ist von Skoberne und aus Kunsstoff.

Das Endstück muss auch in Edelstahl getauscht werden.

 
Posted : 03/10/2022 10:36 am
(@schloti)
Posts: 804
Prominent Member
 

Wo soll bei einem Rückbau das Problem liegen?

Das kannst du im Keller ( Heizraum) oder Garage einlagern, solltest du es wieder benötigen.

Wie willst du eine Erhöhung sonst so befestigen daß die hält und das Kaminkehren nicht behindert oder nach innen abrutscht? Mit Siemens Lufthaken?

Die gibt es z.B. hier bzw. hier als Doppelwandige

Welche du brauchst klärst du am Besten mit dem zust. Schorni ab.

 
Posted : 03/10/2022 5:53 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Na das IST ja ganz klar geregelt:

Abgasleitungs-Mündung aus Kunststoff = Verlängerung in DW

Abgasleitungs-Mündung aus Metall = Verlängerung in EW

Manche Hersteller bieten auch Sonderanfertigungen an zB ein DW-Rohr mit "EW-Verlängerung und unterquerschnittiger Einziehung unten dran" um das damit ins Schamottrohr einzukleben.

 
Posted : 03/10/2022 7:48 pm
(@)
Posts: 3
Active Member
Topic starter
 

Schloti post_id=41958 time=1664819589 user_id=6030 wrote:
Wo soll bei einem Rückbau das Problem liegen?

Das kannst du im Keller ( Heizraum) oder Garage einlagern, solltest du es wieder benötigen.

Wie willst du eine Erhöhung sonst so befestigen daß die hält und das Kaminkehren nicht behindert oder nach innen abrutscht?

OK, das mach sicher am meisten Sinn...

Wie schaut es denn aus, wenn ich das oberste Schamottrohr mit dem Konus runternehme. Dann ist zumindest nach Einbauaneitung des Schiedel Konus ein Spalt von 8cm von Oberkante Schamott bis zur Betonplatte.

Ist das problematisch, oder reicht da das eingeschoben Verlängerungsrohr aus?

Wie stark ist so eine Verklebung von Schamottrohren. Bekommt man die problemlos auseinander?

 
Posted : 04/10/2022 10:25 am
(@schloti)
Posts: 804
Prominent Member
 

Diesen "Einschub" gibt es in unterschiedlichen Längen.

Lass das am Besten vom Heizungsbauer oder Kaminbauer machen, nachdem so wie es verstanden habe auch die "Schachtabdeckung" der Abgasleitung der Brennwertheizung oder zumindest das Rohrstück getauscht werden muss.

Die sollten auch wissen was erforderlich ist. Vor allem da bei der AGL die Teile vom Hersteller der AGL sein müssen.

 
Posted : 04/10/2022 6:15 pm