Rauchrohr verbinden...
 
Notifications
Clear all

Rauchrohr verbinden dw auf dw

10 Posts
4 Users
0 Reactions
2,676 Views
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Hallo.
Ein bekannter hat sich ein Haus gekauft, da ist ein Edelstahl Aussenkamin montiert. Es geht eine Doppelwandige Mauerdurchführung ins Haus, das Bündig mit der Mauer abschliesst. Durchmesser aussen 210mm innen 150mm dazwischen sieht man steinwolle. Der Kaminkehrer verlangt wegen Branschutz das er einen 90grad bogen doppelwandig montiert wegen abstand zur brennbaren mauer. Mit was verbindet man gekürzte mauerdurchführung dw mit 90grad bogen dw?

 
Posted : 15/01/2017 2:49 pm
(@)
Posts: 230
Estimable Member
 

brennbare mauer? ist das platiksteinzeug?

wird wohl was schiefgelaufen sein mit der durchführung..
hat der schornie da nicht etwas zu gesagt?

ansonsten den bogen pasend zum rohr besorgen und dazu passend die durchführung..

 
Posted : 15/01/2017 5:38 pm
(@)
Posts: 4
Active Member
Topic starter
 

Nein da wurde nachträglich trockenbau wand vom vorbesitzer eingebaut. Jetzt wäre das einwandige rauchrohr nur 18cm vom trockenbau weg. Der schornsteinfeger sagte zu ihm er soll ein doppelwandiges rohr nehmen dann ist es ok

 
Posted : 15/01/2017 6:14 pm
(@)
Posts: 230
Estimable Member
 

jetzt hab ich es gerafft wie das gemeint ist^^

ok, na dann könnte er es so tun passender bogen besorgen und gut ist..
wenn er aber so oder so noch da rumwerkeln wollte könnte er auch die wand in dem bereich feuerfest gestalten..
bissen mehr arbeit aber dann hat er das problem nie wieder..
muss man aber mit dem bsm bereden.. der will dann auch genau sehen wie das gemacht wurde und mit was.. bilder und kaufbelege oder eben per termin je nach bauabschnitt..

wenn es normaler trockenbau ist/regibs.. besteht eben die gefahr das es mal anfängt zu kockeln..
meist noch in verbindung mit holzkonstruktionen.

es gibt aber bestimmt auch eine doppelte muffen mit entsprechender isolierung... steht dann etwas von der wand ab.
am besten nochmal am telefon beraten lassen vom glücksbringer ;)

 
Posted : 15/01/2017 7:44 pm
(@retep)
Posts: 1276
Noble Member
 

da gibt es eigentlich kein Adapter - würde das ganze Rohr bis zum Anschluss an das T-Stück rausnehmen, es gibt kürzbare Rohre - 1 Meter mit dem Bogen, da müsste dann aber eine Reinigungsmöglichkeit vorhanden sein - das Ganze auf den Wandabstand anpassen und wieder einsetzen

 
Posted : 15/01/2017 7:57 pm
(@)
Posts: 230
Estimable Member
 

das find ich auch etwas merkwürdig.
normal sagt man 40cm abstand zu brennBteilen.. issoliertes rohr verringert es ja nicht auf 0cm.. mehr so auf 20 oder 10..
darum sollte man doch immer diese f90 schächte bauen bei edelschornsteinen im innenbereich trotz issolierung..
ausnahmen gibts aber soweit ich denken kann nur wenige..

also müsste er ja aus der wand zb mit dem rohr wo du meinst 40cm in den wohnraum!
danach einwandig zum ofen oder eben doppelwandig wie man es will oder brauch.

aber nur nen bogen wie bei einer steinwand würde da doch niemals reichen.. dann führt man das einwandige ja 10cm von den brennBteilen vorbei..

ich glaub da hat jemand nicht erklären können was er möchte oder jemand hat nicht richtig zugehört :shock:

adapter gibt es aber, bin ich mir recht sicher!

 
Posted : 15/01/2017 8:10 pm
(@retep)
Posts: 1276
Noble Member
 

Muffe auf Muffe und ein Stück Rohr dazwischen, ne verdammt wacklige Angelegenheit
ob da der Schornie mitspielt? 🙄

 
Posted : 15/01/2017 10:22 pm
(@)
Posts: 230
Estimable Member
 

denke schon, sofern man nicht 5cm denungsfuge mit einbaut bzw die verbindungen sichert^^

 
Posted : 16/01/2017 6:19 am
(@b-hoernchen)
Posts: 698
Honorable Member
 

[quote="Stumpen1979":2b1p9ilp]Hallo.
Mit was verbindet man gekürzte mauerdurchführung dw mit 90grad bogen dw?[/quote:2b1p9ilp]
Kann man nicht die Außenwand und Isolierung der Doppelwandrohres ein Stück weit abschneiden (quasi die Wurst pellen) und so das überstehende Innenrohr ins DW-Futter schieben?

 
Posted : 16/01/2017 12:25 pm
(@)
Posts: 230
Estimable Member
 

wenn ich es richtig verstanden habe soll er die rohrführung, ab ende mauerwerk innenseite, doppelwandig aus der trockenbaukonstruktion führen..
einfach eine isolierung drüberschieben würde zwar gehen aber wäre eben nicht doppelwandig..
denke da will jemand ein rauchrohrbrannt abgesichert haben bzw auch kaminbrand, da hilft die wurstpellen nur bedingt :)
trotz allem müsste er ja 40cm abstand zur wand beibehalten mit dem rest vom einwandigen rauchrohr..
bzw einen rauchrohrschacht drummbasteln.. in dem fall würde dann auch die isolierung vermutlich ausreichen..

 
Posted : 16/01/2017 1:09 pm
Share: