Rauchabzug Pelletofen

11 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
2,338 Ansichten
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Hallo in die Runde!

Wir hätten gern einen Pelletofen im Wohnzimmer aufgestellt. Der Standpunkt ist fix und (leider) traufseitig.

Mein ursprünglicher Gedanke war, das Abzugrohr direkt nach außen zu führen und dann nach oben.

Nun habe ich erfahren, dass bei traufseitigem Aufbau das Abzugrohr bis 1.50m über den First reichen muss. Das geht natürlich, schon allein der Optik wegen, überhaupt nicht.

Dazu meine Frage:

Wäre es möglich das Abzugrohr im Innenbereich nach oben zu führen, dann quasi unter den Dachziegeln entlang und in Firstnähe (die geforderten mind. 40cm) austreten zu lassen?

Diese Idee wäre meine letzte Hoffnung, ohne zu wissen, ob das technisch umsetzbar ist und generell überhaupt erlaubt wäre.

Ansonsten können wir uns von dem Wunsch eines Pelletofens leider verabschieden.

Zur groben Veranschaulichung habe ich eine Skizze angehängt.

Danke schonmal im Voraus!

<img src=" " alt="" />

 
Veröffentlicht : 09/02/2022 8:37 pm
(@schwarzmann)
Beiträge: 1540
Noble Member
 

Nein, so was ähnliches kann allenfalls AUSSEN am Haus realisiert werden.

 
Veröffentlicht : 09/02/2022 10:13 pm
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Danke für die schnelle Antwort!

Das heißt dann auf den Dachziegeln entlang.

Muss ich mal durchdenken ob das optisch noch akzeptabel ist. Ich habe sowas jedenfalls noch nicht gesehen.

Das mit den Knicken wäre kein Problem?

VG

 
Veröffentlicht : 10/02/2022 7:13 am
(@)
Beiträge: 1105
Noble Member
 

Sie sollten in jeden Fall das alles mit Ihrem Schornsteinfeger besprechen. Evtl. muss eine Schornsteinberechnung nach EN 13384 durchgeführt werden

Auf dem Dach über die Dachziegel ist evtl. möglich. Gibt es auch in Deutschland. Zieht offen gestanden nicht schön aus.

Mfg Dieter Klaucke

 
Veröffentlicht : 10/02/2022 11:27 am
(@schwarzmann)
Beiträge: 1540
Noble Member
 

An der TraufFASSADENseite dann raus mit dem Rohr, dort ist der senkrechte Schornstein, der so nen Meter über Grund beginnt, der geht dann durch den Dachüberstand und dann....geht das nur auf dem Dach liegend wenn dieses mind 60° Neigung hat.

 
Veröffentlicht : 10/02/2022 12:54 pm
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Die 60° Neigung ist bei uns gegeben.

Also geben wir noch nicht auf und besprechen das nochmal im Familienrat ;).

Danach wird der Schornsteinfegermeister eingeladen.

Vielen Dank Ihnen beiden für die sehr hilfreichen Informationen!!!

Viele Grüße 🙋🏼‍♂️

 
Veröffentlicht : 10/02/2022 4:18 pm
(@schloti)
Beiträge: 804
Prominent Member
 

Entsprechend der DIN 18160 Teil 1 ist bei festen Brennstoffen nur eine Schrägführung von 30° zur senkrechten zulässig

 
Veröffentlicht : 10/02/2022 7:28 pm
(@schwarzmann)
Beiträge: 1540
Noble Member
 

Leeuteee, nur damit das klar ist:

60° Dachneigung ist so gut wie NIE gegeben und das IST dann "30° zur senkrechten"! 😎

 
Veröffentlicht : 11/02/2022 1:12 am
(@)
Beiträge: 4
Active Member
Themenstarter
 

Ojeh, unser Dach hat 45°. ☹️

 
Veröffentlicht : 11/02/2022 9:15 am
(@schloti)
Beiträge: 804
Prominent Member
 

Schwarzmann post_id=40840 time=1644541967 user_id=6981 wrote:

Leeuteee, nur damit das klar ist:

60° Dachneigung ist so gut wie NIE gegeben und das IST dann "30° zur senkrechten"! 😎

Hallo Schwarzmann.

In Nordbayern, vor allem in Denkmalgeschützten alten Häusern ( wie z.B. Rothenburg o.d. Tauber, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Ansbach) hast du das öfter. 😉

 
Veröffentlicht : 12/02/2022 4:40 am
(@schwarzmann)
Beiträge: 1540
Noble Member
 

Ja, oder Mansardendach. Es soll ja auch weiße Schornsteinfeger geben. Aber das ist alles die Ausnahme.

Ich schätze 90% alle unter 45°. Wozu auch so steil, was soll das bringen? Kost nur unnötig Dachziegel und Wohnraum etc.

 
Veröffentlicht : 12/02/2022 6:57 am