Guten Tag zusammen,
Ich habe folgende Installation:
Kachelofen aus den 50ern. Neuer wasserführender Holzeinsatz (LEDA DIAMANT). Der Ofen läuft jetzt seit 2 Jahren problemlos.
Ich habe vor 2 Monaten das Dach erneuert. Dabei wurde oben auf dem Schornstein auch ein "Hütchen" (gegen Regen, usw...) aufgesetzt.
Jetzt habe ich bermerkt dass auf dem Dachboden Rauch durch die Reinigungsklappe drückt. So als wäre richtig Druck im Kamin. Ich habe die Klappe jetzt mit Spezialsilikon abgedichtet, aber mir bleibt ein flaues Gefühl im Magen
Der Kamin hat einen relativ grossen Durchmesser. Kann es sein dass dur das "Hütchen" oben der Rauch jetzt nicht mehr schnell genug entweichen kann und sich der Rauch einen anderen Weg heraus sucht? Unten im Keller kommt nix heraus...
Danke für eure Hilfe...
Ja das kann sein, solche Hütchen können den Zug verschlechtern!
die Tür mit Silicon abgedichtet, dein Schornie wird sich freuen wenn er Fegen will, bau ein intaktes Türchen ein.
in der Tat sind solche Regenhauben unter bestimmten Voraussetzungen eher hinderlich - der Qualm will gerade nach oben kann aber nicht - er stößt an der Haube an und drückt z.T. zurück. Erst recht wenn der Schornstein noch ungüngtig steht.
bei zu grossen Schornsteinen bildet sich schon eine eigene Säule, es kann aber sein, wenn die Rauchgastemperatur zu niedrig ist, dass der Rauchgas umkippt und wieder nach unten strömen will, und zwar solange bis wieder genügend Temperatur herrscht. Ein Teufelskreis
Es gibt News... Gestern wars noch schlimmer...
Im Schornstein war soviel Druck dass der Rauch sich durch den Mörtel des Kamins gepresst hat... Durch kleine Ritzen kam der Rauch herausgepresst...
Im Schlafzimmer (dahinter läuft der Kamin) kam sogar Rauch aus dem Lichtschalter...
Da war richtig Druck im Schornstein...
Als der Ofen dann richtig heiss war, war der Spuck vorbei...
Ich versuch mal die Haube abzubauen und zu schauen wies dann aussieht...
ganz blöd, das hört sich an als wäre der Schornstein fertig
wurde vor Anschluss eine Kamerabefahrung durch den Schornie durchgeführt?
um jedwede Fehler auszuschließen: Schornsteinsanierung durch ein Edelstahlrohr was eingezogen werden kann - Eka z.B - man frage den bev. Schornie
liest sich wie das bekannte klempnerspiel.. wackel mal am kamin und schau ob er noch schön mitschwingt
wenn er schon etwas älter ist kann man ihn danach gleich erneuern..
was auch sein könnte das man das rauchrohr vielleicht zu tief eingeführt hat..
wurde da etwas erneuert? bzw nach dem reinigen anders wie sonst eingeführt.. tiefer?
Das hört sich nach einem kaputten Schornstein an... wahrscheinlich versottet durch zu niedrige Rauchgastemperatur. Das Edelstahlrohr hätte man besser schon eingeführt, als der wasserführernde Ofen installiert wurde.
Da holt man noch das letzte Quentchen Energie aus den Rauchgasen, um zu sparen - und hat dann eine teure Schornsteinsanierung... .
Runter mit dem Dach und mal mit Kollegen Schorni reden