Anfängerpech - Kami...
 
Notifications
Clear all

Anfängerpech - Kamin versottet?

3 Posts
2 Users
0 Reactions
1,191 Views
(@)
Posts: 2
New Member
Topic starter
 

Hallo zusammen,

wir haben seit kurzem umständehalber einen Kaminofen in unserem kleinen Reihenendhaus.

Mitten im Haus sind 2 Kaminzüge, einer wird von der Brennwerttherme genutzt, der andere Zug wird seit zig Jahren nicht genutzt und wurde jetzt reaktiviert.

Der Schornsteinfeger wollte den Kamin auf dem Dachboden teilweise neu verputzt haben, das haben wir gemacht und der Kaminofen wurde dann so abgenommen.

Jetzt gefällt uns der Kamin auf dem ungedämmten Dachboden nicht wirklich, was meint ihr? Versottet der, nachdem der vor Inbetriebnahme auch schon abenteuerlich aussah? Muss ein Rohr rein?

Sollten wir aufhören, mit dem Kaminofen zu heizen, um Schäden vorzubeugen oder überlebt der Schornstein das noch diese Saison?

Bilder:

"https://hidrive.ionos.com/lnk/ZACsinKF"> https://hidrive.ionos.com/lnk/ZACsinKF

https://hidrive.ionos.com/lnk/BXCMCEEZ

https://hidrive.ionos.com/lnk/VFiMCrMA

https://hidrive.ionos.com/lnk/xCisCa7

 
Posted : 10/12/2022 3:25 pm
(@schwarzmann)
Posts: 1540
Noble Member
 

Ja, sieht echt NICHT gut aus. Wozu "wünscht" sich der Schornsteinfeger einen neuen Putz im Dachraum? Weil bald Weihnachten ist?? Oder weil das "schön aussehen" soll?? Das verputzen war praktisch umsonst, bessergesagt : unnütz, vergeblich. Ein Einfach-Schornstein im kalten Dachraum gehört GEDÄMMT - DAS ist wichtig und sinnvoll!

Dennoch ist das an sich ungewöhnlich, denn ein Kaminofen hat ausreichend hohe Abgastemperaturen die auch bei Bestandsschornsteinen keine Probleme machen. Daher die Fragen:

Wie alt ist denn der Schornstein, der sieht so aus als wäre er gar noch mit Mauerziegeln gemauert.

Welchen lichten Querschnitt hat er?

Wieviel laufende Meter von Rohranschluss bis zur Mündung?

Was hat die Schornsteinfunktionsberechnung ergeben?

Ist ein Schaden an der Dachdurchführung zuverlässig auszuschließen?

Wenn es keine Reinigungsverschlüsse im Dachraum gibt wird es wohl eine Standfläche mit Zugang über Dach geben: mach von dort doch mal Bilder Richtung Mündung.

Den Kaminofenzug hat man entsprechend über Dach verlängert wegen der nebenliegenden LAS-Mündung de Brennwertgeräts?

Wie lang ist diese Verlängerung und in welcher Ausführung, konkret: einfaches Blechrohr oder wärmegedämmtes Rohr?

Und btw WAS soll diese runde Glasplatte zentral unter dem Ofen? Ist der eigentliche Boden zu schützen muss die ja viel mehr nach links gehen um "50cm nach vorne und jeweils 30cm seitlich von der Feuerraumöffnung aus" abzudecken.

 
Posted : 10/12/2022 8:08 pm
(@)
Posts: 2
New Member
Topic starter
 

Hallo,

ja, warum wollte der Schorni neuen Putz da oben drauf haben? Ich weiß es nicht.

Der Schornstein ist wie das Haus von 1953, lichter Querschnitt ist ca. 14x22 cm im Wohnzimmer gemessen, 8m vom Wohnzimmeranschluss bis zur Mündung. Kamin zieht wie Hölle, muss die Drosselklappe im Ofenrohr fast zumachen, wenn der erstmal richtig läuft.

Die Berechnung sagt laut Schorni, dass der Kamin nicht für den 5kW-Ofen passt, aber dem Betrieb nichts entgegen spreche. So sein Feuerstättenbericht.

Schaden Dachdurchführung ist nicht, wurde super abgedichtet und verkleidet, da kommt kein Tropfen durch.

Die Verlängerung des Schornsteins ist einfaches Blech, 75cm lang, wegen der Brennwerttherme daneben.

Im Dachboden sind Reinigungstüren, sind direkt unter dem Bild, man kann unten gerade noch den Putz sehen, der um die Türen drumherum geht.

Bzgl. Glasplatte: wenn ich den Ofen weiter nach rechts drehe, passt es, stand jetzt nur weiter nach links gedreht.

 
Posted : 13/12/2022 9:59 am
Share: